梁柱交接部位砼如何处理

[待解决,悬赏0分]
用户头像 深秋无痕
头衔:初入江湖
积分:201
威望:42
评论人数:6 参与人数:1629 楼主: 深秋无痕 发表于: 2012/08/06 20:13 只看楼主 查看全部
图纸中柱砼标号为C30,梁板砼标号为C20,在浇捣梁板砼时柱在梁板交接位置砼也按梁板砼C20浇捣,不可能另外采用柱砼标号C30浇捣,这与图纸不一致,不知其他地方是采用何种方法处理。
扫描二维码关注微建筑公众号 微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz 微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。 扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。
  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 草原寻梦
头衔:初入江湖
积分:163
威望:13
1楼:草原寻梦发表于: 2012/08/06 20:55 只看此作者 查看全部
规范不是这样说的。在二个等级(包含二个等级的)。
在梁柱交接处是按照柱子的砼的强度等级,进行浇注的。
用户头像 茶韵清香
头衔:初入江湖
积分:125
威望:12
2楼:茶韵清香发表于: 2012/08/06 20:57 只看此作者 查看全部
也有按梁板的混凝土强度等级浇筑梁柱节点的做法,但等级相差不超过2级,而且对节点采取加强措施。
用户头像 王瑞
头衔:初入江湖
积分:43
威望:20
3楼:王瑞发表于: 2013/01/07 11:04 只看此作者 查看全部
交接的话就按柱子的标号去浇砼
用户头像 云淡风轻1985
施工版主
头衔:江湖少侠
积分:1774
威望:378
4楼:云淡风轻1985发表于: 2013/01/15 22:01 只看此作者 查看全部
差两个标号,分开浇筑,梁柱接头用钢丝网隔离
用户头像 沉默心
头衔:初入江湖
积分:261
威望:46
5楼:沉默心发表于: 2014/04/29 17:09 只看此作者 查看全部
看图集GB0301-1
用户头像 我是赵雅
头衔:初入江湖
积分:3
威望:0
6楼:我是赵雅发表于: 2017/09/05 18:51 只看此作者 查看全部
还是做建筑好,能和甲方直接接触,结构就惨了,不停的照着建筑改图